Strona 1 z 1

Instalacja odgromowa w bloku

: 2019-09-23, 09:03
autor: szamysz83
Witam. Szybkie pytanie: mam pół fali na maszcie wysokim na dwa metry na czteropiętrowym bloku. Instalacja odgromowa idzie wzdłuż krawędzi dachu, piorunochrony co klatka. Dobrym pomysłem będzie pociągnąć od masztu do tejże instalacji, drutem odgromowym (pójdzie mi go ok ośmiu metrów). Do tego zainstaluję beczkę za oknem, tak dla świętego spokoju. Co o tym myślicie? Bo ja łatwiejszego sposobu nie widzę...

Instalacja odgromowa w bloku

: 2019-09-23, 09:45
autor: Francuz
Powinny jeszcze być piorunochrony na kominach i od nich instalacja odgromowa, do tej miałbyś bliżej jeśli jest ;-)

Re: Instalacja odgromowa w bloku

: 2019-09-23, 09:55
autor: szamysz83
Francuz pisze:Powinny jeszcze być piorunochrony na kominach i od nich instalacja odgromowa, do tej miałbyś bliżej jeśli jest ;-)
No właśnie nie ma. Przed remontem dachu (dwa lata wstecz) były, teraz nie ma. A jak myśłicie, czy uziemienie będzie mieć wpływ na odbiór? Mam na myśli poziom zakłóceń etc.

Instalacja odgromowa w bloku

: 2019-09-23, 14:13
autor: KubańczykCK
https://www.youtube.com/watch?v=MWw5g_Nw-WA :arrow: 1:40 tak to zrobiliśmy na 10 piętrowym bloku.

Re: Instalacja odgromowa w bloku

: 2019-09-23, 16:25
autor: szamysz83
KubańczykCK pisze:https://www.youtube.com/watch?v=MWw5g_Nw-WA :arrow: 1:40 tak to zrobiliśmy na 10 piętrowym bloku.
Widziałem to już kilka razy ;-) Powiedzmy że tak to właśnie chciałem zrobić... Dzięki Kolego :mrgreen: